某制药厂废水处理研究

制药废水化学需氧量(COD)值高生化需氧量(BOD/COD)值小,无法直接进行生化处理。依据废水特点,采用Fenton氧化法对废水进行预处理后在进行生化处理。油桶泵

实验结果表面,Fenton氧化法处理废水的最佳条件为:5%FeSO4溶液的用量为40mL/L、溶液pH为1、H2O2溶液的用量为4mL/L、搅拌速率为150r/min。潜水泵此时,COD去除率达到最高,为41%;隔膜泵

原水直接生化处理时COD的去除率为21%,原水预处理后再生化处理,其COD去除率达到68%。Fenton氧化法对废水的预处理大大提高了废水的可生化性。磁力泵